zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
|
威綸通MT6071iE與恒惠HSP可編程直流電源Modbus通信,它的電壓和電流設定寄存器地址分別為3和4,依此,在屏上放了兩個數值輸入元件,在線模擬,問題來了: 屏輸入10.000V,機器顯示09.323V; 屏輸入65.535V,機器顯示60.500V(最大值Vmax)。 屏輸入10.000A,機器顯示01.602A; 屏輸入65.535A,機器顯示10.500A(最大值Imax)。 翻通信協議,發現它這個需要做個運算(如下截圖),而不是將設定值直接寫入寄存器。 因沒用到PLC等,請教師傅們這個必須用到宏指令嗎?該怎么寫?小弟對計算機編程一竅不通,囧~~ 續:嘗試用數值元件"格式"里面的"比例轉換",失敗! 附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1UXHiZYxuoMW2Y2xKHJFs0g [ 此帖被zhong1946在2018-11-22 10:39重新編輯 ] |
---|---|
|