197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
用到無協議rs232 兩個問題; 緩存區的數據不會清除,只能覆蓋,就是如果先發的長數據再發短數據,長數據多出來的那部分會依然2在那里,不會影響接收但好奇怪,想用接收數據清除請求清除(圖一),在程序中MOV K1 U0\G168.沒反應。 用結束符判斷來接收數據沒問題,但用數據長度的話結果如圖,數據長度設定是2。 要是信息不夠勞煩說一下我把其他設置也發上來 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
第一個問題:智能模塊的接收的緩存區是這樣,你可以用INPUT指令,轉到你的D里面,有長度和內容 第二個:如果用長度決定報文長度,參數要把結束碼設置成FFFFH,長度設置你想要的,然后INPUT轉D |
|
---|---|---|
|