現場最大電機是55KW 380V的,儀表為4-20ma兩線制的,由于安裝空間問題不好分橋架鋪設,全部走在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,請問運行起來干擾會不會很大。
電子手
骨灰級電子愛好者,專業的工控、自動化設備維修,豐富的經驗,能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 149 點
下載積分: 459 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-11-19
查看電子手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 09:42
分開5厘米也是分開,輻射干擾都會降低很多很多;你就算拿一片薄如1毫米的鋁板將線隔離開來,都能完全杜絕輻射干擾了,怎么叫沒辦法隔離呢?