如下圖,控制變頻器的正反轉,停止,寫入頻率(485BD通訊)都沒有問題,就是讀取不了頻率,請問問題出現在哪?附件有程序,臺達變頻器說明書
附件: 新建文件夾.zip (2312 K) 下載次數:98
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 11:56
3U支持CRC,VFD-L支持RTU,建議用RTU模式,程序相對簡潔。ASCII模式不想多看。