各位師傅:我一臺四方變頻器igbt模塊炸了,型號看不清了,變頻器型號是e380-4t0075g/0110p,請哪位大神知道模塊型號告訴一聲,謝謝了!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 17:37
引用
引用第5樓lvpretend于2019-01-11 17:59發表的  :
IGBT模塊炸了,通常驅動、電流檢測等電路也會有損壞,如果不把這些問題找出來,新IGBT模塊上電就炸。