sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

益旺電氣
工控愛好者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7058 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-15
最后登錄: 2024-08-16
查看益旺電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-16 10:11
      對于數據計數類型的程序,在正常工作時,按照正常的時序正常工作,但是在突然停電的情況,或突發按復位的情況下,內部的數據會變化到未知的情況,大家怎么做到重新開電,或復位后恢復正常工作狀態 ,我是使用停電保持保持數據的。
工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-24 16:18
掉電記憶數據寄存器記錄重要的輸入端或中間節點狀態(用位記錄的話,16位數據可記錄16個狀態。每次循環最后幾句將當前循環的這些數據記錄進去,正常關機清零這些狀態,開機自檢時先自檢這些狀態,如果不是零則非正常關機,那么讀取此狀態并將數據恢復到相應的節點上。