a48244375
級別: 探索解密
|
設備: 1.這是臺進口A系列PLC控制的磨床設備,10個伺服軸、2個變頻主軸設備; 2.PLC型號A173UHCPU帶A172SENC、A1SJ61BT11、A1SX42-S2、A1SY42P、A1S63ADA,5個模塊 3.環境較差,加工部分有水霧 各位大神有什么不清楚的 我再補充; 現象:死機 1.GOT1000的觸摸屏按鍵無反應; 2.所有伺服軸驅動器(三菱MR-J2S-200B)報警號E7—復位結束; 3.所有的2個變頻器(三菱A700)報警號EOP3—通訊選件異常; 4.PLC CPU模塊 POWER、RUN燈正常,ERROR燈亮; 5.PLC擴展模塊 A1SY42P輸出模塊無輸出; 6.A1S63ADA模塊,RUN燈設備正常運行時亮,死機后不亮; 7.死機非周期性,時間長短不一,熱天較頻繁(修復空調、增加CPU排風扇無效果) 8.生產過程中可能出現死機,設備非生產狀態,停機狀態也會出現死機; 故障排查: 1.通過PLC診斷,發現錯誤原因是:專用功能模塊控制總線錯誤,FROM和TO指令不能執行; 2.建議的解決方法是:可能由專用模塊,PLC模塊或基本單元模塊硬件引起的,檢查并更換有故障的模塊; 3.所有模塊均更換了(PLC所有的模塊和變頻器),但是還是沒有解決該故障 求助: 1.氣溫升高較頻繁,是否更外圍短路有關?氣溫高絕緣性相對降低,那么外圍輸入點接地短路是否會造成死機? 2.所有模塊都通訊報警應該是公共部分出現問題,提示的總線問題該怎么排查? 3.電源部分如果閃斷會不會造成死機的問題? 4.還有可能哪些地方沒有考慮周全的,望大師們賜教!不勝感激 |
---|---|
|
a48244375
級別: 探索解密
|
你說的很對,當時也考慮過了,進行了程序排查,沒找到問題,我們這個設備有5臺,別的設備也是用的一樣的程序。 而且冬天一個月出現一次,天氣越熱越頻發的情況來看,似乎與程序關系不大。 |
---|---|
|