sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-28
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-27 09:44
因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    saisam2006
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 481 個
    工控威望: 1238 點
    下載積分: 13603 分
    在線時間: 532(小時)
    注冊時間: 2006-09-17
    最后登錄: 2024-12-24
    查看saisam2006的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-28 11:48
    還真沒有遇到這種說法的