大家好!我想請教一下大家,做定位控制時,控制對象是三菱伺服,伺服僅一個方向轉,現在用的是FX3U  48MT,頻率為45K,加減速300ms,定位還算準。我想請教的是如果用FX2N 10 GM模塊的話,會有什么好處。在頻率低于100K的時候,FX3U會丟脈沖嗎?請大家多多指教,謝謝!
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-30
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-17 18:35
能不用模塊,盡量不用,太占用掃描時間,而且控制相當繁瑣,唯一的好處就是此模塊支持差動輸出,抗干擾性能好,線纜比脈沖加方向的形式更長。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)