sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2019-03-21 09:53
長電纜相當于電感線圈,通電瞬間負載端電壓上升慢,觸摸屏可能得不到電源已好信號,所以根本沒啟動。
可已在電纜負載端加個大電容,等電壓穩定后,再接通觸摸屏試試。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-12-28
查看enderz的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2019-03-21 11:20
引用
引用第20樓ymmfa于2019-03-20 16:14發表的  :
電纜的確沒做錯。
經過反復測量,制作,發現一個規律:

這個觸摸屏很神奇,5V電源線如果超過3米,就有可能不通。
4米,5米,10米用各種電纜重新做了幾線都不行。用進口電纜都不行。用粗一點的電纜也不行。
.......


你可能是遇到了壓降的問題,你把電源的電壓往上調0.3伏試一下。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2019-03-21 13:08
我倒從未遇到過這種情況!
ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2024-12-10
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2019-03-21 13:37
銅絲只搭了一兩絲,所以你量的時候是通的,用的時候就不行了。
935119619
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 103 點
下載積分: 330 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-07-27
最后登錄: 2019-04-23
查看935119619的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2019-03-22 17:01
扒開線皮,估計某一處接觸不良
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78372 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-26
查看apei2014的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2019-03-23 08:15
引用
引用第26樓enderz于2019-03-21 11:20發表的  :


你可能是遇到了壓降的問題,你把電源的電壓往上調0.3伏試一下。

有可能是這個問題
東隅已逝,桑榆非晚。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2019-03-25 08:55
引用
引用第20樓ymmfa于2019-03-20 16:14發表的  :
電纜的確沒做錯。
經過反復測量,制作,發現一個規律:

這個觸摸屏很神奇,5V電源線如果超過3米,就有可能不通。
4米,5米,10米用各種電纜重新做了幾線都不行。用進口電纜都不行。用粗一點的電纜也不行。
.......

換材料都不行,那就換一只手來重新做一條電纜,估計可能就OK了,站長試試,坐等佳音
亂舞天朝
志存高遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1096 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2024-12-27
查看亂舞天朝的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2019-03-25 09:19
5V電源遠距離傳輸有壓降的吧,類似編碼器長距離傳輸都得加電池
本司長期從事非標自動化設備電氣控制、工業自動化開發工作:

1.熟悉各類PLC程序設計, 人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序,可CAD出圖接線圖。
聯系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-27
查看cwxok的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2019-03-26 15:48
GT1020-LBL 我也搞的頭痛!用PLC的供電直接降4.5V !還是跟線有關系,但電壓足夠時,CPU啟動,燈管亮,負載就上來了!當電壓啟動不了CPU時,燈管就不亮,負載反而小!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19951 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-28
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2019-04-14 15:30
一根網線,將近6米長,以前用的好好的,網速也正常。后面換了辦公室,網線有點長,就剪斷做成兩根,一根網速杠杠的,另一根網速慘不忍睹,水晶頭重做了N次,就是不行。也是怎么樣也想不通。。。。。。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20983 點
下載積分: 28767 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-29
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2019-04-14 22:12
有電壓不代表有電流,量一量電流
自動化單機,生產線,項目編程調試!
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2019-04-14 22:43
分別測量兩根線的內電阻,比較下就明白是什么回事