樓主  發表于: 2019-03-20 10:53
未做過這類試驗來問下各位大神,我的想法是用手推動機構到某一點,驅動器脈沖反饋到PLC,記憶位置脈沖數,返回原位然后打開驅動使能,PLC執行剛才的位置點,即傻瓜式操作,位置點是人工移動定點
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-21 10:19
既然用了PLC與伺服,還要手動推電機/機構?這設計貌似不夠科學。除非是檢修,可檢修后也必須重新復歸原點呀。
如果非要讓PLC記住大概位置,程序中我的做法是:(以 FX1S為例)
LD  M8002
DMOV  D140  D8140
LD  M8000
OUT  T0  K20
AND  T0
DMOV  D8140  D140
PS:如整臺設備突然斷電,以上方式記住的位置偏差比較大。應對這種情況,PLC重啟后,程序必須要先手動復歸原點后才能下一步動作。
還有一個,為防止操作人員移動機構位置,伺服使能在某些狀態下應始終ON。