PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-25 19:58