sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-25 22:38
圖片:
各位路過的大神幫我分析一下,  按下急停以后我是跳轉到 S21 執行,按程序的設定電機應該是走到初始位置的,但是電機只停留在目前位置 ,沒有回到設定的初始輥壓位置,但是監控程序中電機的當前值卻發現寄存器中的值已經等于設定的初始輥壓位置了。但是為什么電機沒有動呢?排除硬件問題,因為按正常流程走沒有問題,就是當急停按下后程序已經按預定的流程在走 ,并且寄存器中的數據也對的上,但就是電機沒有動;
附件: Jaguar-1011.rar (23 K) 下載次數:33
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
十月幾川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 307 點
下載積分: 7635 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2024-11-14
查看十月幾川的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-26 11:06
檢查急停信號有沒有復位到電機的相關參數或狀態
樓主留言:
感謝大神的回復,監控數據后發現數據和控制要求是一直的。 說明程序有執行,就是硬件沒有執行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(科技改變未來)