sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-11 08:26
圖片:
圖片:
C0表示總數量,C1表示良品,D0表示不良品。其中LDPm500是替代品,替代D0+1的上升沿。但是沒這種寫法。如果用ST可以用IF,現在是PLC版本低,各位控友有什么好的方法。
小姐姐騷啊
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-11 09:30
意思是D0只要有變化 , M50就動作一次?
LD M8000
SUB D0 D100 D102
LD<> D102 K0
PLS M50
LD M8000
MOV D0 D100

按這樣試試,每個掃描周期都刷新一次D100,這段程序要插在93步和101步之間
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(hong0618) 熱心助人!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 熱心助人!