給我大師;
                    你們好!
                                有個問題請教大師們,PLC用脈沖做定位,在電控柜全部斷電后,我記住當前位置,等PLC在上電的時候在把這個記憶位置在給定位指令位置寄存器,就是在斷電停止下來記憶位置繼續運行。在這個時候就有一個問題、不知道大師們是怎么解決的,就是在電控柜總電源斷電時候PLC內部還有電容可以繼續維持PLC正常工作,這個時間大約3S左右,在這個時間內PLC還是發脈沖的,但是伺服驅動器一斷電伺服是不轉,就在這時候PLC里記憶位置超過伺服位置,不知道大師們是怎么解決這個問題的?
libenlong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 5042 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2018-08-03
最后登錄: 2021-05-04
查看libenlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 11:38
在哪里停電記錄哪里的位置,拿三菱的PLC來說,M8007檢測停電信號,把D8340的數據存起來,電來了接著走,數據運算少不了的,什么硬件都不加