樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    515932914
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 179 點
    下載積分: 2186 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2012-09-22
    最后登錄: 2024-09-04
    查看515932914的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-11 16:00
    上次我們出去的設備,遇到類似的問題,以前公司都用正泰的三相漏電開關,后來改用施耐德的了,他們兩個品牌進線順序是不一樣的,正泰最右邊是零線,施耐德最左邊的是零線,結果我們的駐外售后人員,慣性的當做正泰的來接線,漏電開關根本就推不上,結果他硬推上去,把里面220的電器元件全燒壞了,公司不至于為了這,就花大幾千買個變壓器裝上去吧,