我用高速計數器計數,到設定值后,進行脈沖輸出定位控制,現在通過程序控制,脈沖輸出開始的時間有延時,造成位置偏差。我想用高速計數器中斷,觸發脈沖輸出,不知道有哪個PLC可以實現?請教各位大神!
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-20 12:52
松下,歐姆龍,舊版的西門子200都可以,其它不清楚,要使用這種方式高速定位,關鍵速度要穩定
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-21 13:47
引用
引用第7樓lch8478于2019-06-21 12:28發表的  :
這樣干有什么意義呢


一個加工車床,先是CNC指令指定速度,加工完成后自動上料,產品為方形,1cm*1cm,振動盤上料,用伺服Z想做原點
[ 此帖被hsqknx在2019-06-21 14:03重新編輯 ]
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-23 10:50
引用
引用第10樓lch8478于2019-06-23 00:15發表的  :

恕我愚鈍,還是沒太明白你的意圖。意思是高速計數值作為定位啟動條件,計數達到預設值后產生計數中斷,在中斷任務中啟動定位;計數值既不作為反饋量,也不參與定位給定量,計數值只是定位啟動條件,是這樣理解嗎?如果是這樣的話,那只要有計數中斷的PLC都可以



問題是脈沖發送方式的支持,在中斷里直接觸發脈沖發送指令,而不是中斷里觸發一個標志位,再在外部發脈沖發送指令,這樣就受掃描時間影響,造成位置不定,很多PLC的脈沖發送不是脈沖型指令,
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-01-03
查看hsqknx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-23 16:49
引用
引用第12樓lch8478于2019-06-23 13:37發表的  :

1、把脈沖指令放中斷程序中執行?那是否要等脈沖指令執行完才能退出中斷程序,這樣的話影響掃描周期,如果定位時間長看門狗都可能超時了。
2、位置不定是什么意思呢,定位的位置只與位置給定值有關。你說的位置不定,是不是定位啟動時刻和高速計數值有嚴格的對應關系,必須在計數到達時同步啟動定位,啟動延遲會影響加工結果



1,中斷只觸發脈沖指令,不必等脈沖發完

2,如果中斷后在外部發脈沖,因為在掃描的時候你不清楚中斷什么時候發生,這個時間長短對位置有影響

3,只要中斷產生,不用什么同步,只要你速度穩定,位置就算在高度也能定得準