樓主  發表于: 2019-07-03 10:58
最近幫朋友寫個程序,PLC買的是FX1S的,手動已經沒問題了,卡在DRVA定位指令上了,因為不管我脈沖頻率怎么設置,好像速度都不變化,甚至設置到
個位數的頻率了,速度仍然不變。翻看了FX1S編程手冊,覺得有關聯的也就D8145基地速度了,也設置了。


FX1S的之前沒有用過,有用過的大神能指導一下嘛
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1545 個
工控威望: 1768 點
下載積分: 6266 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-31
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-03 11:16
試試500,1000,5000,10000,20000,50000.運行中改變速度是不行的,必須停下來改。