sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-28
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-09 21:38
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
星空無線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 253 點
下載積分: 35678 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-12-27
查看星空無線的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-10 05:49
我也遇到過這種情況,如2樓所說加裝380/220隔離變壓器,光電單獨用開關電源就可解決。目測圖中配電箱開關電源直接取自供電電源的LN,沒有變壓器。