sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 7650 點
下載積分: 23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2024-03-29
查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-26 22:24
想問一下各路大神,自動過程中操作手動之后,在切回自動,怎么讓程序自動處理下一步動作。不需要操作手動后要返回操作之前的狀態。請指點一下。
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-28 08:49
說一下我平時做的自動切手動  手動完后再切自動的程序架構吧 含軸類  
我是按下暫停后 主自動程序進入暫停狀態 并且將目前氣缸和軸位置全部記錄下來 且自動狀態下氣缸的動作全部賦值到手動按鈕上面  暫停狀態下  你可以進行氣缸的手動操作  軸的手動操作 調試等  但是再切自動的時會檢測一次目前氣缸和軸的位置是否和暫停前的位置是一致的 不一致就報警
之前我也有想過 自動切手動  手動動作后 再切自動 自動復位到之前的狀態 但是說起來很簡單的  但是 真的做起來的工作量不是一般的大  非標設備 不建議這樣做  如果是標準機 可以考慮去弄一弄
樓主留言:
我現在就是按照你說的方法寫的,員工操作很難搞!
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-29 10:25
難搞不行 就暫停后補給他手動就可以了