sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-23 14:47
圖片:
圖片:
做一個上升沿條件,內嵌不行,只能觸發一次,斷開再觸發就無效了,是我這么寫錯了嗎???,但是直接建ST的沒問題的,觸發一次執行一次
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 20:09
編程本身就需要注意的,IF嵌套和FB內一般盡量避免使用脈沖化指令以及雙向作用的指令比如OUT。
IF其實編譯后為跳轉或者CALL,條件不滿足時,就不會進行PLC的掃描執行,IF嵌套和FB內里面就像是被凍住一樣,可以理解為內部時間靜止,當再次條件滿足時,里面的狀態還是和不滿足時一樣。也就是條件不滿足到滿足,內部是沒有變化的。