sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-04 07:16
各位老鐵 我用的是MR-J3-40B驅動器
因之前絲桿磨損更換后安裝方向和之前完全
相反 然后就想到修改伺服參數PA 14 來對應
連接上驅動器修改PA14 為0 正轉PLS輸出CCW
斷電生效后 電機達到想要的旋轉方向,
讀出QD75MH里面的伺服參數也變成一樣
問題來了 當我將Plc打到stop狀態或者RESET 打回run
伺服參數就還原了 PA 14變回1 ,起初以為未寫入到閃存里面 ,然后修改QD75MH伺服參數 寫入
結果依然一樣 后來更換模塊同樣如此 給人的感覺就是從QD75MH,中寫入伺服參數 除了旋轉方向無法寫入
其它都可以正常寫入,不知道哪個環節出了問題
PA 19 000B          
每天學習一點點
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20983 點
下載積分: 28797 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-29
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-07 09:44
參數是寫入到定位模塊的ROM中的如果不是寫入ROM中的斷電上電后參數是以定位模塊ROM中為準的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gz068909) 恩恩 是的 是程序里面寫了
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!