現有客戶使用的國產智能電量儀表4塊,使用的MODBUS與組態王通訊,每次只要發生斷電情況,4塊電量儀表就會有1、2個燒損,輕的通訊無輸出,嚴重情況整個儀表損壞無顯示。同樣的儀表在別的電氣盤里沒有接通訊就沒事,燒的經常是接了通訊輸出的,不知道是什么情況,
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 766 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-12-27
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-11 17:14
并2K電阻
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 766 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-12-27
查看seafar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-11 18:47
是的,在485最終端處并一個
引用
引用第3樓yuxilu于2019-10-11 17:27發表的  :

在485通訊口處并電阻嗎?謝謝!
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。