減速比1/10,導程25,編碼器分辨率為25000,PLC發脈沖能力200khz。


  那么電機最高轉速為480r/min,絲杠上負載線速度20mm/s。

假設電子齒輪比為5/1,那么電機最高轉速為2400r/min,絲杠上負載線速度100mm/s。

這樣算出來的速度正確嗎??
xylujian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 162 點
下載積分: 915 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2018-10-27
最后登錄: 2024-10-25
查看xylujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-18 14:14
引用
引用第1樓菜鳥入行于2019-10-18 11:46發表的  :
三菱沒有 編碼器分辨率為25000的電機。

你可以先試PLC和電機這里對不對,圈數對了,再算絲杠就行了。


沒有說三菱
xylujian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 162 點
下載積分: 915 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2018-10-27
最后登錄: 2024-10-25
查看xylujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-18 14:15
引用
引用第2樓nightblueblu于2019-10-18 12:59發表的  :
這么算沒問題,直接設置電機一圈脈沖數不是更簡單,比如一圈4000個脈沖,剛好滿足你200K頻率,讓電機3000轉運轉,滑塊就是125mm/s