sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

389336867
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 143 點
下載積分: 728 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2015-12-24
最后登錄: 2024-11-26
查看389336867的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-24 09:36
描述:程序監控報錯代碼Code23
圖片:
描述:ok燈和I/O燈一直閃爍
圖片:
我有一臺設備運轉過程中,突然跳電,再啟動時PLC的OK燈和I/O燈一直閃爍,輸出輸入燈無顯示,程序監控顯示是某個地方沒連接,但我檢查外部沒發現什么問題,我在懷疑是不是PLC自身的電源模塊問題,請各路大神指點,附上圖片。
[ 此帖被389336867在2019-10-24 09:54重新編輯 ]
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50432 分
在線時間: 2653(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-01-03
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-24 23:13
報I/O模塊故障,監控看一下那一塊I/O模塊出錯了