描述:A6
圖片:
根據圖片松下A6伺服MODBUS通訊地址換算,按著說明書來(3000h + <分類編號X100h> + <分類內No. X 2h>)PA01 10參數,算出等于3120H,怎么算不到3114H,這怎么回事,各位大神請教下,謝謝!!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2239 個
工控威望: 2472 點
下載積分: 11652 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-26
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-15 09:08
是否這樣,你算出的20是十進制,而通訊需要16進制式。這樣十進制的20轉換為16進制時就是14吧。不知是否這樣理解?