sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

2671878265
虛心接受,謙虛學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 587 點
下載積分: 691 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-06-10
最后登錄: 2024-12-26
查看2671878265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-04 16:12
使用的plc FX3GA    A85模塊3U485ADP  通信一切正常  數據都正確  就是報警 d8402  205   地線接觸良好  兩端電阻都已經設定好  110歐姆   程序是按照三菱485ADP手冊樣例編寫的 沒毛病   現在就是解決不了 三菱官方電話打了10次了   就說是干擾  忘大神垂簾   幫忙  
zengxz780825
一觸即控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 247 點
下載積分: 11579 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2012-06-29
最后登錄: 2024-12-17
查看zengxz780825的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-14 00:11
看看D8404發生通信出錯的步,是那一步,然后更改。
相互學習