圖片:
如圖所示 我需要發送好幾個功能 比如485有效 油門給定1000 電機正轉 這個用485怎么發啊 一個一個發嗎
還有油門給定更改的時候 其他還需要重新發送一遍嗎 比如485有效 電機正轉之內的
本人通訊沒弄過 今天研究了一天通訊
請大神們指點指點
還有這5個數據需要占用5個點嗎 地址D0 功能碼D1 訪問地址D2 訪問數據D3 CRC效驗D4 是這樣發送嗎?
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-17 21:40
大神在下有要事相求,能不能幫我看下我的程序,fx-3g-485bd通訊不上
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-18 10:45
anlyl2014老哥
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-18 10:47
引用
引用第15樓anlyl2014于2019-12-17 22:14發表的  :
把程序上傳,幫你看

fx3g-485-bd,帶3個站,單獨帶1站站,沒有問題,三個同時帶就不行
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-18 19:38
引用
引用第18樓anlyl2014于2019-12-18 12:44發表的  :

是說,PLC分別接,1、2、3站都可以正確讀出,但是,3個站同時接入就不能讀出?還是不能正確顯示?

分別接可以,同時接不行,還有分別接時數據不能刷新,只能顯示第一次的值
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-18 21:55
好的,謝謝,我看看
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-18 22:03
引用
引用第20樓anlyl2014于2019-12-18 21:52發表的  :
你程序少了SET M8122;發送標記位,我這邊沒硬件無法驗證;
[attachment=239708]
這是我發的例子圖片,你自行對照一下,看看是不是這問題。
你程序只讀不寫,算好CRC碼后,可以直接傳代碼,程序會簡單得多

m8122在什么時候置位呢
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-26 14:02
引用
引用第23樓anlyl2014于2019-12-18 22:26發表的  :
[attachment=239709]
幫你改了過來,你下載試下
用T32發送不對的,MODBUS RTU通訊要有一定間隔時間,200-300MS左右;改用T33的話,你的程序是間隔5秒通訊一次

多謝大佬,問題解決了