樓主  發表于: 2019-12-27 11:33
今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5784 點
下載積分: 127 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-12-29
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-27 12:24
繼電器是好的,因為繼電器接開關電源的24V有吸合的。
2樓  發表于: 2019-12-28 11:24
PLC電壓是用的開關電源的!,F在我是換了個輸出點。但是這個問題還有找不到為什么
3樓  發表于: 2019-12-28 13:30
引用
引用第8樓anlyl2014于2019-12-28 12:48發表的  :
你量錯位置

別逗了  這個還是知道的。
4樓  發表于: 2019-12-30 08:45
同一個繼電器,一邊是24+接開關電源,另一邊分別接兩個輸出點。這兩個輸出點都亮燈,都有24V電壓。但是一個輸出點有吸合,一個輸出點不吸合。
5樓  發表于: 2019-12-30 10:30
引用
引用第18樓anlyl2014于2019-12-30 09:48發表的  :

不吸合那個觸點,接上繼電器時,是多少伏?24V繼電器低于18V時,吸合就不可靠了.
按你的說法,PLC應是晶體管輸出,量電壓時應在接上繼電器時測量,電壓低繼電器會吸合不了!而斷開繼電器時,PLC接點為空載狀態,如果晶體管壞了,可能會出現有電壓而電流很小,接上繼電器后掉電壓的情況.

24.37V  