由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-29
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-11 14:20
與負載電纜的距離和敷設形式還有變頻器載波頻率相關。可以設置漏電動作值大些試試。