sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1958 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-30
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-09 21:59
很多的變頻漏電流會超過普通的漏電保護開關動作值