樓主  發表于: 2020-03-09 10:31
三菱plc選型,i/o輸入輸出點大概在兩百個,需要溫度控制模塊。控制的十八個電機,加熱板用pt100溫度傳感器,45個氣缸,在選擇plc時,選擇哪個系列什么型號的,要加那些模塊?請大神指點。謝謝
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-13 10:37
一臺FX5U就夠用了.......
樓主留言:
這么多東西,一個怎么搞定呢
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-17 08:42
引用
引用樓主tan0915于2020-03-09 10:31發表的 三菱plc選型,i/o輸入輸出點大概在兩百個,需要溫度控制模塊 :
三菱plc選型,i/o輸入輸出點大概在兩百個,需要溫度控制模塊。控制的十八個電機,加熱板用pt100溫度傳感器,45個氣缸,在選擇plc時,選擇哪個系列什么型號的,要加那些模塊?請大神指點。謝謝


增加7個的定位模塊,加上本機的4點共18點。可以控制18臺步進電機。其他的都是普通IO點對吧。
增加1個溫度模塊,可以檢測4路溫度輸入。

如果設備距離較長,多臺PLC聯網運行更好。


[ 此帖被崇慶陽光在2020-03-17 09:14重新編輯 ]