樓主  發表于: 2020-04-10 15:40
如題目 請教FX系列plc如何 轉換10進制數值 轉換為ASCII碼 用什么指令 主要想用一個觸摸屏來控制PLC的ASCII變化 比如說我觸摸屏寫入400 然后這個值轉換為ASCII碼 求大神來解答
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-02
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-10 16:14
STR指令
樓主留言:
FX2N的沒有這個指令
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-02
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-10 16:41
沒有就先BCD再ASCI
樓主留言:
但是現在問題就是我用ASCI D100 D300 K1 時 D100如果值為小于9時 ASCI轉換有效但是一旦大于9這個常數它就會沒有反應
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-02
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-10 17:51
K1改成K4
樓主留言:
那么請問我如何將D300 D301 D302 D303 的ASCII碼整合到同一個寄存器中呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15767863019) 真誠感謝!