SMART 200軸運動過程中怎樣通過接收到外部一個感應器信號I0.0,立刻停下來,然后在走一段相對脈沖。
每次所有動作完成后停止的位置事重合的。
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 4220 點
下載積分: 949 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-12-20
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-21 10:36
這個必須要用把伺服脈沖口自反饋接回HSC統計觸發關電后的脈沖差值讀取GOTO的當前值也可以試試,再運行PLS或GOTO實現最好用PLS.