sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-22 10:29
PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 1788 點
下載積分: 2433 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-01-03
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-22 11:52
接通大于0.05s信號有,即判定為1,接通小于0.05s信號有,即判定為0。
做工控人.不停學習.分享.交流.