sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-23 09:10
圖片:
圖片:
我現在想用 S7-200smart作為主站 S7-200為從站 程序如圖請問為什么主站會報錯誤代碼4呢?是我程序的問題嗎 接線我應該沒有錯誤我用的是串口的3連接從站的3 串口的8連接從站的8
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-23 19:07
打開軟件,幫你按了下F1,發現問題如下:

1xxxx(觸點)的地址只能讀,不能寫,所以RW只能是0;

S7-200中,MaxIQ范圍是 0-128,MaxAI最大值32(CPU224、CPU226)
樓主留言:
謝謝我試試看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(陳仙子915)
    ajunn
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-12-18
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-04-24 23:20
    通信超時就是通信不上了

    你主站、從站用的都是Port0口,確保是否插對?

    兩個接口有沒損壞?

    通信線有沒問題?