sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

書香伴侶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 435 點
下載積分: 414 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-26 18:14
圖片:
圖片:
圖片:
當PLC模塊布局是第二種方式時,這段程序就可以通訊,如果改成第一種布局是,程序下載進去就報錯,這是為何?
嘗試過吧H0改成H7,Y18改成Y148,也會報錯,所以想知道這個to指令在這個通訊過程中,H0代表什么,K0代表什么?
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1100(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-30
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-26 20:06
與主模塊的地址分配有關!
MINI_S3的模塊備件早就停產了
樓主留言:
那按照第一種鏈接方法,地址應該是多少?