當PLC模塊布局是第二種方式時,這段程序就可以通訊,如果改成第一種布局是,程序下載進去就報錯,這是為何?
嘗試過吧H0改成H7,Y18改成Y148,也會報錯,所以想知道這個to指令在這個通訊過程中,H0代表什么,K0代表什么?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-27 10:31
引用
引用樓主書香伴侶于2020-04-26 18:14發表的 三菱A系列mini S3通訊問題 :
當PLC模塊布局是第二種方式時,這段程序就可以通訊,如果改成第一種布局是,程序下載進去就報錯,這是為何?
嘗試過吧H0改成H7,Y18改成Y148,也會報錯,所以想知道這個to指令在這個通訊過程中,H0代表什么,K0代表什么?

H7?從IO地址來而不是模塊數量來
樓主留言:
我從IO地址來,然后改成H130,下載下去PLC運行起來了,但是通訊沒通訊上,指令改成了TO H130  K0  D0 K2
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-27 13:08
引用
  • 下載積分:+1(書香伴侶) 真誠感謝!