各位大師:現有一歐姆龍PLC的輸入觸點損壞,我在程序內修改成一新的輸入點后能正常使用,請問能否在不修改觸摸屏地址的情況下仍能顯示損壞點的工作狀態?
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 23044 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-31
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-22 20:29
應該是可以的。比如原來的點是0.00,你增加兩條語句:
LD 0.00
OUT 0.01

把0.01作為實際輸出點,0.00僅作中間點和顯示點。顯示屏上的顯示仍然正常。
0.00點僅僅是硬件壞掉了,不能輸出而已。


不好意思看錯了,如果是輸出點是可以的,輸入點可能不行。
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 23044 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-12-31
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-22 20:32
7樓正解