事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
wdp633
AAA668
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 936 點
下載積分: 1222 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-01-01
查看wdp633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 08:53
引用
引用第6樓浪子海風于2020-05-07 00:12發表的  :
我認為你應該選用“固態繼電器”即無觸點繼電器…
響應又快,又不會打火產生火花,且沒有使用次數限制…