偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20673 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-02
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 14:33
引用
引用樓主13771165220于2020-05-12 13:35發表的 討論一下晶體管,繼電器輸出的壽命差異。 :
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?


說明上標的300萬次是按他的允許最大電流,電壓來測試的,小日本很嚴謹的
實際使用不會這么弄的,電流,電壓高了加個中轉繼電器就好了,換起來也快,成本也低