上一個產品是用L系列控制模塊可以發k9001到G1500后清零做為原點,然后再控制到指定位置,反復動作。現在如果改成直接用3u控制,首次上電有怎么找原點啊?后面有個ABS指令可以讀取當前位置,但是第一次怎么確定原點呢,這種不用感應器來確定位置的方式沒咋用過,求大佬指點迷津。
他城之途
奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3797 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2017-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看他城之途的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 14:03
這個ABS指令,DABS X0  Y0  D0  這個 X0 和y0要接哪里,說明書看不清楚。還有用這個指令除了這兩根線還要接其他線嗎