smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-20 08:59
圖片:
這個有一個弊端,更新頻率會很慢,像你這個程序。要32秒后才會顯示平均值,以后每32秒更新一次,頻率會很慢,不過也謝謝你,
下面是我用英威騰PLC做的一段,數值可以沒0.1S更新一次,
362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-20 14:08
英威騰就是仿的三菱,但是里面還有歐系的影子,比如雙字D0,他的高位是存在D0,低位是存在D1,第一次玩的時候玩得我懷疑人生。
362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-20 16:30
引用
引用第5樓明維修于2020-06-20 15:44發表的  :

只是給你一個思路,可以做到每掃描一次累加一次!

謝謝,我自己做了一個0.1S的脈沖,然后計數次數做成10次,現在可以做到1S更新一次,等下周上機測試一下。