公司里想做一個試點,就是想把機臺的運行狀態發送在電腦上進行監控。
主要是由網絡部牽頭,做軟件,設備部提供機臺與接線。
現在方案確定,用FX485BD板與串口服務器連到電腦上。
電腦上則由網絡部他們做,
現在就是不知道做好了以后,PLC里面需不需要設置,
還是跟觸摸屏一樣,只要幾個波特率,奇偶設置好了就行。
還是里面跟讀取變頻器電流一樣,需要用到RS指令。

不知道各位有沒有什么好的建議,可以提供一下,
因為沒有弄過這個,通訊最多就是PLC讀取下變頻器電流等.

zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-12-27
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-13 17:41
我來回答一下樓主的提問:
1、PLC里面需不需要設置?回答:如果使用485BD小板,是需要在PLC參數-----PLC系統設置-----進行通信設置(勾選)
,然后選擇協議、數據長度、奇偶校驗、傳送速度等參數。
2、跟讀取變頻器電流一樣,需要用到RS指令?回答:上位機直接讀取,不需要使用RS指令了,直接使用專用的協議,直接讀取。
PS:  1、FX3G使用的485BD小板,有兩種,FX3G-485-BD/FX3G-485-BD-RJ(RJ-45連接器型);
        2、485BD小板使用的是4線制,注意串口服務器支持的485是2W還是4W;
        3、如對三菱的專用協議不熟悉,可以考慮替換掉485BD小板,改FX3U-485ADP-MB模塊,支持MODBUS通訊協議,成本會增加一點點,同時注意MODBUS 通信在FX 3G 基本單元Ver. 1.30 以上時適用,注意版本。