在使用CJ1W-SCU21-V1時,用RXDU指令時,有兩個地方不是很清楚,想請教大家一下
1.通信端口NO指定(內部邏輯端口)  0~7Hex(自動分配)
   這個是不是使用時自己可以隨便設定的,比如CH1端口設置為1,CH2端口設置為2。但是這個自動分配感覺像是硬件組成時已經分配好了,但是就是不知道在軟件哪里查看。
2.單元地址(注1) 串行通信的號機地址(裝置編號+10Hex)
  個人理解為比如圖2中第2個SCU的單元號是2,那這邊就應該是設定為:2+10=12Hex,但是下面的注1部分又看不明白了。

以上,請OMRON高手指點一下。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-14 10:40
邏輯號隨便,只要和其它不沖突就行。

裝置編號對的,單元號是1就是1+10HEX。