主站使用STEP7 V5.5配置的S7-300 315-2PN/DP,從站使用博圖配置S7-300 314-2PN/DP,
從站配置好數據交換區,配置的接收區I1000開始的32個字節,連接DP線   連接正常,
但是使用打包發送DPRD_DAT  指令,  RECORD配置超過4個字節就會報故障80B1,小于等于4個字節就正常。
原來STEP7里需要把配置參數一致性 選為ALL,,,可是博圖里沒有這個設置,所以就搞不懂了。!請高手解答!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28881 分
在線時間: 1767(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-01
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-23 20:52
都是300 要么都是STEP7要么都博途,你的想法很清奇呀