sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-27 09:39
兩臺機獨立的24v電源,需要信號交互,想用繼電器隔離交互。問下大家一般選用哪種繼電器。點位較多,所以想選模塊化的。體積小點還好看點。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-28 08:47
引用
引用第2樓nightblueblu于2020-08-27 09:50發表的  :
如果你是NPN信號   只需要把兩個電源0V接在一起就行

以前一直這么用,暫時沒出過問題,但是我們這邊的人不建議這樣用。包括上次咨詢安川客服,和機器人連接也不大建議(但是機器人用了一年了,工作頻率很高,點位交互也不少,也沒有發現有過異常)。有點摸不著頭腦。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-28 08:49
引用
引用第5樓qq280853936于2020-08-27 13:37發表的  :
終端繼電器,松下,歐姆龍的,4位的模塊那種

問了下歐姆龍客服,終端繼電器輸出端有最小電流要求10MA,但以前在不知道的情況下用了很多,好像也沒有出現IO交互異常的。