樓主  發表于: 2020-08-28 15:07
控制J4伺服,現在手動可以動作,自動沒有動作(自動信號已到位)。請高手指點
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
723512949
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 140 點
下載積分: 510 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-09-04
查看723512949的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 21:02
首先看看脈沖有沒有發出去啊,手動可以說明接線和伺服和PLC本身是沒有問題的;在監控兩個地方,1、plc里面的脈沖累計寄存器你發脈沖確定有沒有值,沒有值表示沒發脈沖程序有問題;2.伺服用控制器上的↑↓鍵調到P按SET 這個是累計脈沖,只要有發脈沖,這里脈沖是會有變化的