sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-08 21:57
圖片:
圖片:
信捷XD5,回不了原點,M202會閃一下,換過別的中繼確定M202沒沖突,確定伺服沒有在發脈沖狀態,有碰到過這種情況的嗎
手動可以觸發
[ 此帖被荏苒幾盈虛在2020-10-08 22:41重新編輯 ]
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2024-12-31
查看tcrj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-09 09:34
XD5最多帶6軸吧,你這是XDM
回原點不是 ZRN K1 Y10嗎,你這K0是什么意思
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2024-12-31
查看tcrj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-09 12:01
我用的信捷是假的嗎,從來沒用過第0套參數
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2024-12-31
查看tcrj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-09 21:21
引用
引用第11樓荏苒幾盈虛于2020-10-09 14:04發表的  :


你這是新版本軟件嗎,第0套參數就是原來公共參數?用它回原點當然不對