樓主  發表于: 2020-10-28 17:26
JE-C極限信號如何使用,看了下手冊,發現極限信號是接在伺服上的,不是接在PLC上的,那么該查看哪個控制字能看出來,還有如果定位過程中碰到極限位,伺服是怎樣動作的,程序上該如何做才好,麻煩有使用的指點一下,謝謝。
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-29 09:22
JE-C極限信號接到伺服驅動器,CC-Link IEF Basic通信有存儲器地址可以查看極限位、原點位、伺服使能等狀態信號的。詳細資料可查看這個手冊。
附件: SH(NA)-030261-B_MR-JE-_C伺服放大器技術資料集(CC-Link IE現場網絡Basic篇).pdf (889 K) 下載次數:190
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!